  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Komfortkyla för vinrum

Johan L

Medlem
Ja jag har två tallriksventiler (heter det så?) en högt upp på ytterväggen och en i diagonalt motsatt hörn nere vid golvet. Har testat att både ha dem öppna och stängda men tycker inte det gjort någon nämnvärd skillnad. Borde jag ha dem öppna eller stängda?

Så det är mindre viktigt att ha ventilation när kylaggregatet är på? Och det beror på att luften ventileras via aggregatet?
Tycker du det är ett problem med min nivå av luftfuktighet? Skulle du ha försökt få ner den?

Precis, tallriksventiler heter det. Då har du självdragsventilation i rummet. Luften ventileras (nog) inte via aggregatet, men det är ju egentligen inget behov att få in frisk luft i rummet eftersom det inte är ett vistelserum utan ventilationens funktion för vinrummet är mer att kunna hjälpa till att reglera luftfuktighet (och möjligen vädra bort eventuell dålig lukt).

Min enkla gissning är att varm luft utifrån kommer in i byggnaden och sedan vidare in i ditt vinrum. När den kyls ner där inne ökar relativa fuktigheten (när luften kyls ner kan den inte lika längre hålla lika mycket fukt, alltså går RF upp). Denna gissning gör jag lite utifrån att du verkar få högre RF på dagtid, när det är varmare ute. Det kan såklart finnas andra förklaringar, men jag hade testat denna tes genom att ha tallriksventilerna stängda i några dagar och se vad som händer.

Att RF går upp när du höjer tempen i rummet kan kanske bero på att kylaren då inte går lika mycket för att hålla rummet kallt och att den därmed inte avfuktar lika mycket.

På vintern kan det för övrigt bli omvänt, den kalla utomhusluften kan inte hålla så mycket fukt och när den kommer in och värms upp sjunker RF.

Jag är inte inläst på lämpliga nivåer på luftfuktighet, men att hålla sig mellan 70 och 80 % RF verkar ju vara optimalt om man kollar vad MFW skriver. Och då är det nog ditt medel du ska kika på, att RF är uppe och touchar på högre nivåer i några minuter gör nog inget.
 

Johan L

Medlem
Tänker jämn över året, jag har som Buteljen ovan jord och kyler/värmer med luftvärmepump. Stor skillnad i RF mellan vinter och sommar men har bedömt att det inte är rimligt att reglera och är egentligen mest nyfiken på om det har någon potentiell skadlig inverkan på själva vinet. Men som du säger så antar jag att en grävd källare under mark reglerar det mycket bättre då man rimligen inte blandar ut luften lika mycket som när man öppnar en dörr i en "källare" ovan mark och det är större temperaturskillnad.

Den potentiellt skadliga verkan på själva vinet är väl om det blir för torrt och korken torkar utifrån. Sen tycker man väl att vinet borde hålla korken fuktig, men det är det som brukar dyka upp som risk med för låg RF. Med för hög RF kan etiketterna ta skada men det påverkar ju inte själva vinet.

Att det är så stor skillnad mellan sommar och vinter beror på att kall luft på vintern är rätt så torr. Den kan ha hög RF utomhus, men när den kommer in och värms upp sjunker RF. Börja med att testa att ställa in en skål med vatten i vinkällaren under vinterhalvåret om du tycker du har för låg RF.
 

buteljen

Medlem
Precis, tallriksventiler heter det. Då har du självdragsventilation i rummet. Luften ventileras (nog) inte via aggregatet, men det är ju egentligen inget behov att få in frisk luft i rummet eftersom det inte är ett vistelserum utan ventilationens funktion för vinrummet är mer att kunna hjälpa till att reglera luftfuktighet (och möjligen vädra bort eventuell dålig lukt).

Min enkla gissning är att varm luft utifrån kommer in i byggnaden och sedan vidare in i ditt vinrum. När den kyls ner där inne ökar relativa fuktigheten (när luften kyls ner kan den inte lika längre hålla lika mycket fukt, alltså går RF upp). Denna gissning gör jag lite utifrån att du verkar få högre RF på dagtid, när det är varmare ute. Det kan såklart finnas andra förklaringar, men jag hade testat denna tes genom att ha tallriksventilerna stängda i några dagar och se vad som händer.

Att RF går upp när du höjer tempen i rummet kan kanske bero på att kylaren då inte går lika mycket för att hålla rummet kallt och att den därmed inte avfuktar lika mycket.

På vintern kan det för övrigt bli omvänt, den kalla utomhusluften kan inte hålla så mycket fukt och när den kommer in och värms upp sjunker RF.

Jag är inte inläst på lämpliga nivåer på luftfuktighet, men att hålla sig mellan 70 och 80 % RF verkar ju vara optimalt om man kollar vad MFW skriver. Och då är det nog ditt medel du ska kika på, att RF är uppe och touchar på högre nivåer i några minuter gör nog inget.
Kan berätta att alla gäster kring middagsbordet diskuterar just nu luftfuktighet, ventilation och daggpunkt :D
 

Pontus

Medlem
Precis, tallriksventiler heter det. Då har du självdragsventilation i rummet. Luften ventileras (nog) inte via aggregatet, men det är ju egentligen inget behov att få in frisk luft i rummet eftersom det inte är ett vistelserum utan ventilationens funktion för vinrummet är mer att kunna hjälpa till att reglera luftfuktighet (och möjligen vädra bort eventuell dålig lukt).

Min enkla gissning är att varm luft utifrån kommer in i byggnaden och sedan vidare in i ditt vinrum. När den kyls ner där inne ökar relativa fuktigheten (när luften kyls ner kan den inte lika längre hålla lika mycket fukt, alltså går RF upp). Denna gissning gör jag lite utifrån att du verkar få högre RF på dagtid, när det är varmare ute. Det kan såklart finnas andra förklaringar, men jag hade testat denna tes genom att ha tallriksventilerna stängda i några dagar och se vad som händer.

Att RF går upp när du höjer tempen i rummet kan kanske bero på att kylaren då inte går lika mycket för att hålla rummet kallt och att den därmed inte avfuktar lika mycket.

På vintern kan det för övrigt bli omvänt, den kalla utomhusluften kan inte hålla så mycket fukt och när den kommer in och värms upp sjunker RF.

Jag är inte inläst på lämpliga nivåer på luftfuktighet, men att hålla sig mellan 70 och 80 % RF verkar ju vara optimalt om man kollar vad MFW skriver. Och då är det nog ditt medel du ska kika på, att RF är uppe och touchar på högre nivåer i några minuter gör nog inget.
Det är inte medel man ska kika på i första hand, utan toppvärden. Dvs om man är rädd om organiskt material i källaren, inklusive etiketter. Det gäller att ha lite marginal dessutom, för det kommer perioder av väder som gör att fuktigheten går upp ytterligare. Allt över 60% är bra på sikt, så bättre att svänga runt 70% än 80%.
 

Johan L

Medlem
Det är inte medel man ska kika på i första hand, utan toppvärden. Dvs om man är rädd om organiskt material i källaren, inklusive etiketter. Det gäller att ha lite marginal dessutom, för det kommer perioder av väder som gör att fuktigheten går upp ytterligare. Allt över 60% är bra på sikt, så bättre att svänga runt 70% än 80%.

Jag fattar att en varaktig topp är värd att kolla på, men är det verkligen toppvärdena som är intressanta när de varar i någon minut så som i butleljens fall? (Det är inte en retorisk fråga, för tydlighetens skull)
 

Pontus

Medlem
Jag fattar att en varaktig topp är värd att kolla på, men är det verkligen toppvärdena som är intressanta när de varar i någon minut så som i butleljens fall? (Det är inte en retorisk fråga, för tydlighetens skull)
Ja, det tror jag, även om det är en gråskala. Det borde vara skillnad på att ligga på konstant 80 eller variation mellan 75 och 85. Mögel och liknande som trivs vid 85 lär väl överleva svängningarna? Men, oavsett bör man om man är rädd om etiketter osv ligga lägre i RF än buteljen gör. Det är verkligen på gränsen.
 
Toppen